暂态低压减载对电力系统仿真结果的影响
摘要:电力系统暂态稳定性是评估电力系统稳定性的重要方面,它的可信度很大程度上决定了电力系统规划、运行的有效性和合理性。目前,电力系统暂态稳定仿真可信度提高的瓶颈在于负荷模型,虽然近年来出现了许多新型实用的负荷模型,但负荷的一些固有特性,尤其是暂态低压减载特性并没有在暂态稳定仿真当中得以体现。为验证暂态低压载特性对暂态稳定仿真的影响,本文以CEPRI-36节点系统为例,比较了不同负荷模型在发生暂态低压减载和未发生暂态低压减载情形下对暂态稳定仿真结果的影响,结果表明负荷的暂态低压减载特性和负荷模型一样都对仿真结果有着很大的影响,这种特性应该在暂态稳定仿真中加以考虑。

Abstract:Transient stability analysis is an important part of power system stability, which highly determines the effectiveness and rationality of power system such as system planning and operating. At present, the bottleneck of improving the reliability of transient stability analysis lies in the load model. Although lots of new practical load models have been presented recently, some characteristics, especially for load shedding under transient voltage sink, has not been considered in transient stability analysis. In order to verify the influence of load shedding characteristic under transient voltage sink in transient stability analysis, with the CEPRI-36 system as example, the influence of different load models under different situations in transient stability simulation are studied. The research shows that the load model and the load shedding characteristic under transient voltage sink both have great effect on simulation results, and this kind of characteristics should be considered in transient stability analysis.

标题:暂态低压减载对电力系统仿真结果的影响
英文标题:The Effect of Transient Under-voltage Load Shedding Characteristic on Power System Simulation

作者:郑晓雨, 郑静媛,

关键词:暂态稳定, 负荷模型, 负荷减载, 暂态电压跌落,

发表日期:2014-08-09
2025-1-25 21:11 上传
文件大小:
1.73 MB
下载次数:
60
高速下载
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读:
1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。
2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。
3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。
4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。
5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。

本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。
本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
  • 手机访问
    微信扫一扫
  • 联系QQ客服
    QQ扫一扫
2022-2025 新资汇 - 参考资料免费下载网站 最近更新浙ICP备2024084428号
关灯 返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表