±535 kV直流电缆绝缘厚度理论设计与验证
为确定张北柔性直流工程直流电缆的绝缘厚度,文中提出了一种直流电缆绝缘厚度设计方法,分析了寿命指数、击穿场强换算系数和Bahder系数3个关键因素对绝缘厚度的影响;通过建立方程组计算了±535 kV直流电缆绝缘厚度;采用有限元仿真方法计算了不同电导率温度系数、电导率电场系数和绝缘温差下的电场分布和电场畸变率。研究表明,不同电导率温度系数、电导率电场系数和绝缘温差下,±535 kV直流电缆绝缘电场畸变率均符合国家标准的要求,设计方法的合理性得到验证。研究结果为直流电缆绝缘厚度设计和验证提供了理论指导,为张北工程的建设提供技术支撑。

标题:
±535 kV直流电缆绝缘厚度理论设计与验证
Theoretical design and verification of ±535 kV DC cable insulation thickness

作者:
李栋,朱智恩,杨黎明,陈龙啸,曾浩,高凯
LI Dong, ZHU Zhien, YANG Liming, CHEN Longxiao, ZENG Hao, GAO Kai

关键词:
±535 kV直流电缆;绝缘厚度;理论设计;电场分布;电场畸变率
±535 kV DC cable;insulation thickness;theoretical design;electric field distribution;electric field distortion rate