返回列表 发布新帖

[电工技术] ±1 100 kV直流滤波器典型故障过电压特性研究

19 0
admin 发表于 2025-1-24 08:30 | 查看全部 阅读模式

±1 100 kV直流滤波器典型故障过电压特性研究
为了研究±1 100 kV直流滤波器典型故障过电压的特点及其相应的保护措施,针对±1 100 kV昌吉—古泉直流输电工程,利用PSCAD计算并分析了双极全压运行方式、单极大地回线和单极金属回线运行方式下直流滤波器短路、滤波器高低压电容器组分别击穿等滤波器典型故障产生的过电压及其暂态特性,并在最具代表性的故障情况下,研究了避雷器对过电压特性的影响。基于此,进一步研究了保护控制策略对过电压与能量的影响。结果表明,整流侧发生直流滤波器短路故障时,过电压更为严重;单极金属回线下发生直流滤波器短路故障时,过电压更为严重且避雷器吸收能量过大;增设避雷器与保护控制后,关键节点的过电压值均低于该处的绝缘水平,避雷器吸收的能量也未超过其吸收能力。

标题:
±1 100 kV直流滤波器典型故障过电压特性研究
Typical fault overvoltage characteristics of ±1 100 kV DC filter

作者:
吴钰颖,郭洁
WU Yuying, GUO Jie

关键词:
特高压直流输电;运行方式;直流滤波器;暂态过电压;保护控制策略;PSCAD
ultra high voltage direct current(UHVDC) transmission;operation mode;DC filter;transient overvoltage;protection control strategy;power systems computer aided design
2025-1-23 20:07 上传
文件大小:
1.44 MB
下载次数: