接地变抗出口短路能力分析及提升
针对目前接地变出口短路工况下绕组物理特征研究不足、损坏事故多等问题,文中以一台干式接地变为研究对象,利用有限元仿真软件搭建三维多物理场耦合模型,分析研究接地变低压侧出口短路工况下绕组电磁、温升、应力形变等多物理参量的变化及分布规律,探究影响接地变抗出口短路能力的关键因素。结果表明:接地变发生出口短路后,受其轭铁心及邻柱铁心的影响,绕组侧面磁通及其等效应力均大于绕组正面,整体形变极不均匀;受接地变特殊的绕组结构和工作方式的影响,其低压绕组在出口短路故障时的暂态温度可达140.9 ℃,远高于高压绕组。最后基于动、热稳定的双重约束,提出接地变抗出口短路能力的提升措施,对接地变抗出口短路能力的薄弱部位进行结构优化。
标题:
接地变抗出口短路能力分析及提升
Analysis and improvement of grounding transformer's ability to resist outlet short-circuit
作者:
李嘉洋,咸日常,李飞,胡玉耀,薛永端,王玮
LI Jiayang, XIAN Richang, LI Fei, HU Yuyao, XUE Yongduan, WANG Wei
关键词:
接地变;出口短路;多物理场耦合;绕组形变;绕组温升;抗短路能力提升
grounding transformer;outlet short-circuit;multi-physics field coupling;winding deformation;winding temperature rise;improved short-circuit resistance