返回列表 发布新帖

[电工技术] 并联电抗器补偿方案对500kV海底电缆沿线过电压的分布影响

6 0
admin 发表于 2025-1-24 15:00 | 查看全部 阅读模式

并联电抗器补偿方案对500kV海底电缆沿线过电压的分布影响
交流海底电缆是海上风电场交流输电技术的重要组成部分,但其充电电流问题限制了其在远距离、大容量海上风电中的应用。文中基于HYJQF41-F290/500 kV型号的单芯交流海底电缆,研究了该电缆在远距离、高压输电中不同工况下的沿线过电压分布情况。首先,建立该电缆的仿真模型,并对其参数进行修正。然后,针对并联电抗器的不同补偿度,对单端补偿、两端补偿等配置方案下并联电抗器的容量进行分析计算。最后,基于高压、远距离风电场模型中单相接地故障、合分闸等工况,对不同无功补偿方案下海底电缆沿线过电压的分布规律进行仿真研究。研究结果表明,海底电缆的最大过电压随着补偿方案的不同而出现在不同的位置。基于此,文中给出了在不同补偿方案下高压海底电缆选型以及变电站设备绝缘水平设计时过电压的选取方法,对工程实际具有一定指导意义。

标题:
并联电抗器补偿方案对500kV海底电缆沿线过电压的分布影响
Influence of shunt reactor compensation scheme on overvoltage distribution along 500 kV submarine cable

作者:
曹燕明,李亚男,周滔,罗隆福
CAO Yanming, LI Yanan, ZHOU Tao, LUO Longfu

关键词:
海底电缆;充电电流;海上风电;过电压;无功补偿;并联电抗器
submarine cable;charging current;offshore wind power;overvoltage;reactive power compensation;shunt reactor