基于零序导纳幅值比的同母两回线异相接地复故障选线方法
消弧线圈接地系统发生同母两回线异相接地故障时,常规选线装置存在准确率不高的问题。针对消弧线圈接地系统发生的同母两回线异相接地复故障选线难的问题,文中通过线路首端的零序电流和母线零序电压信息获得线路的零序导纳,分析消弧线圈接地系统发生同母两回线异相接地故障特征,发现故障线路零序导纳的幅值大于非故障线路零序导纳的幅值,在高阻接地时仍呈现出此特征。在此基础上提出了基于零序导纳幅值比的消弧线圈接地系统同母两回线异相接地复故障选线方法,利用故障线路与非故障线路零序导纳幅值的差异建立故障选线判据,将所有故障线路全部选出。PSCAD仿真结果表明,该选线方法准确率高,不受故障位置、消弧线圈补偿度的影响,具有较强的耐受过渡电阻的能力。

标题:
基于零序导纳幅值比的同母两回线异相接地复故障选线方法
Fault line selection method for earth faults occurred in different phases of two feeders connected to the same bus based on the ratio of zero-sequence admittance amplitude

作者:
韩捷,刘智勇,周歧林,童锐,凌毓畅,梁国开
HAN Jie, LIU Zhiyong, ZHOU Qilin, TONG Rui, LING Yuchang, LIANG Guokai

关键词:
消弧线圈接地系统;同母两回线故障;异相接地;零序导纳;幅值比;故障选线
resonant grounding system;faults of two feeders connected to the same bus;earth faults occurred in different phases;zero-sequence admittance;the ratio of amplitude;fault line selection