返回列表 发布新帖

[电工技术] 一种抑制后续换相失败的电流偏差控制参数整定方法

14 0
admin 发表于 2025-1-24 14:30 | 查看全部 阅读模式

一种抑制后续换相失败的电流偏差控制参数整定方法
电网换相换流器型高压直流输电(line commutated converter-based high voltage direct current,LCC-HVDC)系统若发生后续换相失败,将严重影响交直流混联电网的安全稳定运行。文中首先针对LCC-HVDC系统故障恢复过程中电流偏差控制作用阶段易再次发生换相失败的问题,对电流偏差控制参数与换相失败之间的关系进行理论分析,发现此阶段系统若不发生换相失败,逆变侧LCC直流电压和交流换相电压须满足一定的约束关系,且该约束关系受电流偏差控制参数的直接影响。然后,基于理论分析结果,提出一种电流偏差控制参数整定方法,可改善系统故障恢复过程中对直流电压恢复速度和程度的控制要求,使系统更易满足直流电压与交流换相电压稳定运行约束关系,以降低后续换相失败概率。最后,利用PSCAD/EMTDC仿真平台CIGRE标准测试模型验证了理论分析的正确性以及参数整定方法的有效性。

标题:
一种抑制后续换相失败的电流偏差控制参数整定方法
A current deviation control parameter tuning method to suppress subsequent commutation failure

作者:
李娟,朱龙臻,俎立峰,王先为,杨美娟
LI Juan, ZHU Longzhen, ZU Lifeng, WANG Xianwei, YANG Meijuan

关键词:
高压直流输电;故障恢复过程;后续换相失败;抑制措施;电流偏差控制;CIGRE标准测试模型
high voltage direct current;fault recovery process;subsequent commutation failure;suppression measures;current deviation control;CIGRE standard test model