伴随分布式能源广泛接入低压配电网,其对配电网运行灵活性和消纳能力的要求不断提高。利用低压柔性互联装置将独立运行的低压配电台区分区互联,避免传统电压调节和无功补偿装置频繁动作。考虑到柔性互联装置造价昂贵,协同传统电压-无功调节装置,文中提出低压柔性互联装置的选址定容规划方法。首先,分析低压柔性互联装置拓扑和运行方式,建立其潮流模型。其次,建立低压柔性互联装置优化配置的双层规划模型,上层规划以年综合费用最小为目标,下层规划考虑电压-无功协调控制时间序列模型,以运行成本和电压偏差最小为目标,基于粒子群优化算法和混合整数二阶锥规划算法交替求解,得出配电系统最优柔性互联方案和最优运行方式。最后,在IEEE 33节点系统上进行实例分析,验证该双层规划算法的有效性。结果表明,所提方法能有效减少柔性互联装置的过度布置,同时减少由分布式能源频繁波动造成的运行成本。将模型凸化并线性化的方法明显提高了求解效率。

标题:
考虑电压-无功调节的台区互联装置规划方法
Planning method of station area interconnection device considering voltage-reactive power regulation

作者:
王书征,赵洋,李沛林,单婷婷,张金华
WANG Shuzheng, ZHAO Yang, LI Peilin, SHAN Tingting, ZHANG Jinhua

关键词:
分布式能源;低压柔性互联;电压-无功控制;双层规划;选址定容;粒子群优化;混合整数二阶锥规划算法
distributed energy sources;low-voltage flexible interconnection;voltage-reactive power control;dual-level planning;siting and sizing;particle swarm optimization;mixed-integer second-order cone programming algorithm