气体间隙开关动作迅速、结构简单,在电力系统中应用前景良好,但对其绝缘恢复特性研究尚少。为此,文中采用双脉冲法研究开关间隙距离、触发介质气压及其种类对气体开关绝缘恢复特性的影响规律。结果表明:诱导触发型气体间隙开关绝缘恢复经历过渡期、快速恢复期和饱和期3个阶段,饱和期的持续时间远大于前两阶段之和,且在快速恢复期无“平台现象”出现。减小开关间隙距离,气体开关绝缘恢复速率渐进增大,其绝缘基本恢复时间(绝缘恢复系数RU>90%)可降低50%。触发介质气压对气体开关绝缘恢复特性影响显著,对绝缘恢复过程的影响特性存在差异。增大触发介质气压会减缓气体开关的绝缘恢复过程,0.1~0.3 MPa压缩干燥空气中,气体间隙开关绝缘基本恢复时间对应为11~40 ms。强电负性SF6对气体开关绝缘恢复具有明显增强作用,其绝缘恢复速率接近于空气中的4倍。研究结果可为气体间隙开关快速绝缘恢复技术提供理论指导。

标题:
诱导触发型气体间隙开关快速绝缘恢复特性
Fast insulation recovery characteristics of induced trigger gas gap switch

作者:
董冰冰,陶磊,李康,陈子建
DONG Bingbing, TAO Lei, LI Kang, CHEN Zijian

关键词:
气体间隙开关;诱导击穿;双脉冲法;绝缘恢复特性;击穿电压;强电负性SF6
gas gap switch;induced breakdown;double pulse method;insulation recovery characteristics;gas breakdown voltage;strong electronegative gas SF6