高压直流稳态工况无功调节能力
高压直流(high voltage direct current,HVDC)换流器具有一定的动态无功调节能力,充分利用换流站的无功调节能力,可显著改善HVDC系统的稳定性能。文中研究了HVDC系统稳态运行时的无功功率可调节能力,分析了有功功率和无功功率相互耦合的特性,以国际大电网(conference International des grands reseaux electriques,CIGRE)的HVDC标准测试模型和贵广Ⅱ直流输电工程模型为算例,对稳态工况的直流电流可运行范围进行了解析,进而求出整流、逆变两侧的无功功率可调节能力,并将其应用在无功控制中。研究发现,CIGRE的HVDC标准测试模型对于容性的无功功率和感性的无功功率调节能力相近,而贵广Ⅱ直流输电工程模型对感性无功的调节能力远大于对容性无功的调节能力。在电磁暂态仿真程序PSCAD/EMTDC中验证了无功功率可调节能力的正确性和应用价值。
标题:
高压直流稳态工况无功调节能力
Reactive power adjustable ability of HVDC under steady state condition
作者:
关晓羽,汪娟娟,何启皓
GUAN Xiaoyu, WANG Juanjuan, HE Qihao
关键词:
高压直流(HVDC)系统;稳态工况;直流电流;有功功率;交流母线电压;无功功率
high voltage direct current(HVDC);steady state condition;direct current;active power;AC bus voltage;reactive power
- 文件大小:
- 1.68 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|