返回列表 发布新帖

[电工技术] 油纸绝缘缺陷局放UHF抗干扰定位及优化布置方法

7 0
admin 发表于 2025-1-24 14:30 | 查看全部 阅读模式

油纸绝缘缺陷局放UHF抗干扰定位及优化布置方法
特高频(ultra high frequency,UHF)局放检测是变压器油纸绝缘缺陷定位的常用方法,实际应用过程中局放定位准确性易受噪声和传感器布置方式影响。为保证变压器油纸绝缘缺陷局放定位检测有效性,文中首先建立油纸绝缘缺陷UHF局放定位检测平台,在常规K-means方法的基础上,提出基于修正聚类分界的变压器油纸绝缘缺陷局放抗干扰定位方法,有效降低了定位误差。然后针对样本聚类分界混叠问题,选择最优修正系数L为1.1时,UHF局放定位误差可减小至0.1 m内,验证了文中方法的有效性。最后分析不同传感器布置方式的定位误差变化规律,提出变压器油纸绝缘缺陷检测用UHF传感器优化布置方案,可为变压器局放在线监测传感器布置及定位提供参考。

标题:
油纸绝缘缺陷局放UHF抗干扰定位及优化布置方法
UHF anti-interference positioning and optimal layout method of oil-paper insulation defect partial discharge

作者:
董冰冰,李秉华,高常胜
DONG Bingbing, LI Binghua, GAO Changsheng

关键词:
变压器;油纸绝缘缺陷;特高频(UHF)检测;抗干扰;局放定位;聚类分界
transformer;oil-paper insulation defects;ultra high frequency (UHF) detection;anti-interference;partial discharge positioning;clustering demarcation
2025-1-23 20:02 上传