高压开关柜局部放电TEV信号传播衰减特性
高灵敏度状态感知是实现设备数字化运维的关键环节,也是实现设备状态分析与全生命周期管理的重要前提。局部放电暂态地电压(transient earth voltage,TEV)检测是实现开关柜绝缘状态感知的主要手段,其检测灵敏度受到放电类型与部位、检测位置的影响,目前缺乏系统研究。文中建立基于实测脉冲电流波形的时域有限差分法的电磁波仿真模型;分析局部放电脉冲电流波形上升沿时间、放电源位置及脉冲电流方向等因素对TEV幅值与衰减程度的影响;在实验室开展开关柜局部放电试验与TEV测量,得到影响TEV检测灵敏度的主要因素。结果表明,脉冲电流上升沿时间与放电源位置是影响开关柜局部放电信号幅值的主要因素。脉冲电流上升沿时间越长,TEV信号幅值越小,当2种脉冲电流波形上升沿时间相差10倍时,TEV幅值相差3.17~3.37倍;母排室局部放电的TEV衰减程度明显大于电缆室,前者衰减程度约为后者的9.5~10.0倍。该结论对检验TEV检测灵敏度具有参考价值。
标题:
高压开关柜局部放电TEV信号传播衰减特性
Propagation and attenuation of TEV signals by partial discharge in high voltage switchgear
作者:
林奕夫,叶兆平,刘冬晨,陈雪,郑书生
LIN Yifu, YE Zhaoping, LIU Dongchen, CHEN Xue, ZHENG Shusheng
关键词:
高压开关柜;局部放电;传播特性;时域有限差分(FDTD)法;脉冲电流;暂态地电压(TEV)
high voltage switchgear;partial discharge;propagation characteristics;finite difference time domain (FDTD) method;pulse current;transient earth voltage (TEV)
- 文件大小:
- 19.83 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|