±320kV直流电缆交联聚乙烯三元乙丙橡胶附件击穿特性
高压直流电缆接头与终端为电缆系统故障的多发点,其击穿强度为直流输电系统安全稳定运行的重要基础。文中以±320 kV高压直流海底电缆中交联聚乙烯(cross linked polyethylene,XLPE)/三元乙丙橡胶(ethylene propylene diene monomer,EPDM)附件为研究对象。首先,研究电缆及附件负荷循环耐压试验,发现附件界面为击穿薄弱环节;其次,研究绝缘材料电导率随温度变化特性对电场分布的影响规律,通过有限元仿真模拟电缆空载和满载运行时附件的温度分布与电场分布,发现最大电场出现在电缆绝缘靠近附件应力锥一侧,为29.5 kV/mm,低于附件材料的击穿场强;最后,研究界面在直流电场下空间电荷特性对电场分布规律的影响,通过电声脉冲法测试复合叠层片状样品介质界面的空间电荷及其电场分布,发现场强畸变率约为100%~200%。同材料本征绝缘匹配相比,界面空间电荷积聚对附件内部电场造成的畸变程度更严重,在后续附件提升中应更注重开发抑制空间电荷的绝缘材料。

标题:
±320kV直流电缆交联聚乙烯三元乙丙橡胶附件击穿特性
Breakdown property of ±320 kV HVDC cable system XLPE/EPDM accessories

作者:
刘泳斌,高景晖,钟力生,梅文杰,王纪儒,潘文林
LIU Yongbin, GAO Jinghui, ZHONG Lisheng, MEI Wenjie, WANG Jiru, PAN Wenlin

关键词:
直流电缆附件;交联聚乙烯(XLPE);三元乙丙橡胶(EPDM);绝缘匹配特性;电场分布;空间电荷
high voltage direct current cable accessory;cross linked polyethylene (XLPE);ethylene propylene diene monomer (EPDM);insulation coordination property;electric field distortion;space charge