返回列表 发布新帖

[电工技术] 雷电引起的电压暂降严重程度自学习评估方法

5 0
admin 发表于 2025-1-24 12:30 | 查看全部 阅读模式

雷电引起的电压暂降严重程度自学习评估方法
雷击故障是造成电网电压暂降的主要原因之一,准确评估雷电造成的电压暂降严重程度可以为制定最优治理方案和敏感用户选址提供依据。文中提出一种数据驱动的电压暂降严重程度自学习评估方法。首先,基于雷电造成的电压暂降机理,结合雷电定位系统和电能质量监测系统中的监测信息选取参与挖掘的参数;其次,减少离散化结果对规则准确性的影响,使用离散化评价系数确定不同参数的离散区间数目;然后,针对电网数据库动态变化时挖掘算法效率过低的问题,使用基于增量式学习的关联规则挖掘算法持续更新挖掘规则,从而赋予其自学习的能力;最后,提出基于综合赋权法的加权欧氏距离评估实际场景的电压暂降严重程度。通过某地区电网的监测数据和IEEE 30节点系统仿真数据进行实证分析,结果证明文中方法能在实际应用中准确挖掘有价值规则,实现关注节点的电压暂降严重程度评估。

标题:
雷电引起的电压暂降严重程度自学习评估方法
Self-learning estimation method for the severity of voltage sags caused by lightning

作者:
王毅,刘书铭,唐钰政,夏中原,郑晨
WANG Yi, LIU Shuming, TANG Yuzheng, XIA Zhongyuan, ZHENG Chen

关键词:
雷击-暂降;自学习;电压暂降严重程度;关联规则;雷电定位系统;电能质量监测系统
lightning strike-voltage sag;self-learning;severity of voltage sags;association rule;lightning location system;power quality monitoring system