计及负载特性的数据中心微电网双层优化配置
为解决数据中心微电网前期容量规划不合理,无法适应数据中心运行特性的问题,同时为提高数据中心微电网的供电经济性和可再生能源消纳能力,文中提出了计及负载特性的数据中心微电网容量双层优化配置模型。使用基于场景缩减的选择方法应对可再生能源出力的不确定性,同时解决大量场景带来的计算复杂性问题。根据不同负载的特性,考虑其时间维度上的灵活性,制定相应的负载分配策略。采用带有精英策略的非支配排序遗传算法(non-dominated sorting genetic algorithm Ⅱ,NSGA-Ⅱ)与 Gurobi结合的方式进行求解,最后利用模糊多属性决策方法获得折衷最优解,合理规划微电网内储能系统、光伏和风机的容量。算例表明,所提方法降低了数据中心微电网建设与运行成本,减少了碳排放,提高了数据中心运营商的满意度。

标题:
计及负载特性的数据中心微电网双层优化配置
Bi-level optimal configuration of microgrid in data center considering load characteristics

作者:
李彬,杜亚彬,曹望璋,祁兵,陈宋宋
LI Bin, DU Yabin, CAO Wangzhang, QI Bing, CHEN Songsong

关键词:
数据中心微电网;可再生能源;负载特性;双层优化;折衷最优解;场景缩减法
data center microgrid;renewable energy;load characteristics;bi-level optimization;compromise optimal solution;scenario reduction