500 kV输电铁塔覆冰风险评估与加固措施
输电线路覆冰可能导致输电铁塔倒塌、线路断线,严重威胁电网的安全稳定运行。针对某地区的典型覆冰线路,采用有限元仿真方法建立了500 kV塔线体系仿真模型,并对均匀覆冰下不同覆冰厚度和不同风速等工况进行仿真分析,统计25组仿真结果后获得了500 kV输电铁塔的薄弱点位置规律;然后,基于输电铁塔关键构件的轴向应力和节点位移,进行输电铁塔运行风险评估分析,并划分输电铁塔的运行风险状态;最后,进一步分析2类加固措施的效果,得到加固前后输电铁塔不同薄弱点位置处轴向应力和节点位移的变化关系。仿真结果表明:500 kV输电铁塔的薄弱点位置主要分布在铁塔塔头地线支架处、上下曲臂连接处、瓶颈处以及铁塔的塔身处;在均匀覆冰和风荷载作用下,关键构件的轴向应力和节点位移均呈非线性增加;拟合得到了输电铁塔安全、预警和危险状态临界表达式;增加构件横截面积的加固效果优于改变薄弱点角钢结构,后者加固前后输电铁塔薄弱点处的轴向应力和节点位移均无明显变化。

标题:
500 kV输电铁塔覆冰风险评估与加固措施
Icing risk assessment and reinforcement measures of 500 kV transmission tower

作者:
文屹,陈易飞,毛先胤,吴建蓉,范强,阳林
WEN Yi, CHEN Yifei, MAO Xianyin, WU Jianrong, FAN Qiang, YANG Lin

关键词:
输电铁塔;输电线路;有限元仿真;覆冰;风险评估;加固措施
transmission tower;transmission line;finite element simulation;icing;risk assessment;reinforcement measures