返回列表 发布新帖

[电工技术] 高压XLPE电缆缓冲带动态导电特性与机理

8 0
admin 发表于 2025-1-24 18:00 | 查看全部 阅读模式

高压XLPE电缆缓冲带动态导电特性与机理
高压交联聚乙烯(XLPE)电缆缓冲层烧蚀是近年来受到广泛关注的电缆故障类型。缓冲层烧蚀通常在受到挤压以及吸收水分的情况下发生,因此研究压强和吸水对于缓冲层烧蚀的影响机理具有重要意义。文中针对干燥和吸水的阻水缓冲带(简称缓冲带)在不同压强下开展模拟实验,以获得缓冲带电流密度、电压以及交流体积电阻率在烧蚀过程中的动态变化规律。同时,采用扫描电子显微镜,获得缓冲带试样的微观形貌特征。结果表明:在烧蚀过程中,干燥缓冲带试样的交流体积电阻率随时间逐渐升高,并出现短暂的电流激增和电压骤降的现象;吸水缓冲带试样的交流体积电阻率会出现随时间逐渐降低的过程,并且吸水后缓冲带试样的交流体积电阻率相比干燥时有所下降;当压强从1.09 kPa增加至5.45 kPa时,干燥与吸水缓冲带试样的交流体积电阻率均逐渐降低。结合缓冲带烧蚀模拟实验结果以及微观形貌特征可得出压强和吸水对缓冲带动态导电特性的影响机理。

标题:
高压XLPE电缆缓冲带动态导电特性与机理
Dynamic conductive property and mechanism of buffer tape in HV XLPE cables

作者:
门业堃,张竟成,郭卫,高建,李建英,俞飞
MEN Yekun, ZHANG Jingcheng, GUO Wei, GAO Jian, LI Jianying, YU Fei

关键词:
高压交联聚乙烯(XLPE)电缆;阻水缓冲带;烧蚀故障;交流体积电阻率;微观形貌;导电机理
high voltage cross-linked polyethylene (XLPE) cable;water-blocking buffer tape;ablation failure;alternating current volume resistivity;micromorphology;conductive mechanism