为获得更加符合实际环境温度下的光纤复合相线温度变化特征、覆冰与否的判据及覆冰厚度预测方法,文中建立环境温度呈正弦函数变化情况下光纤复合相线覆冰的温度场三维模型,并采用有限元方法进行求解。文中分析导线覆冰段与未覆冰段温度变化的幅值和滞后相位特征;研究滞后相位与环境温度波动幅值、滞后相位与覆冰厚度的关系,发现环境温度波动幅值对滞后相位的影响可以忽略;提出基于滞后相位特征的线路覆冰判据,并给出基于滞后相位的覆冰厚度预测公式。文中建模分析获得4种非正弦函数形式的环境温度变化下光纤温度的变化情况,基于此分析覆冰厚度的预测公式误差,仿真结果证明所提出基于滞后相位的覆冰判据和覆冰厚度预测公式的有效性。

标题:
基于温度滞后相位的输电线路覆冰监测方法
Icing monitoring method of transmission lines based on temperature lagging phase

作者:
徐志钮,李先锋,郭一帆,赵丽娟
XU Zhiniu, LI Xianfeng, GUO Yifan, ZHAO Lijuan

关键词:
输电线路;覆冰厚度预测;光纤传感;温度场;正弦时变温度;滞后相位
transmission lines;prediction of ice thickness;fiber sensing;temperature field;time-varying temperature in the sine form;lagging phase