特高压GIL接入对断路器瞬态恢复电压的影响
特高压气体绝缘金属封闭输电线路(GIL)的接入对断路器瞬态恢复电压(TRV)幅值和瞬态恢复电压上升率(RRRV)均会产生影响,可能危及断路器开断能力。文中基于同塔双回特高压交流架空线-双回GIL混合输电线路,利用EMTP-ATP仿真研究变电站内断路器端部发生三相短路故障时,GIL长度、接入位置与GIL引接站测量设备对断路器TRV幅值和RRRV的影响。仿真结果表明,GIL的接入对断路器TRV幅值和RRRV有较大影响;GIL长度增加对TRV幅值产生较大影响,但对RRRV影响较小;为了限制RRRV,应将GIL安装在架空线中段,且应安装金属氧化物避雷器 (MOV)限制TRV幅值;GIL引接站测量设备对断路器TRV幅值和RRRV影响均较小。文中研究成果可为含GIL的特高压线路中断路器的TRV计算及参数设计提供参考。

标题:
特高压GIL接入对断路器瞬态恢复电压的影响
Influence of UHV GIL access on transient recovery voltage of circuit breaker

作者:
孙义,刘景晖,郑昕雷,李江涛,徐逸清,史大军
SUN Yi, LIU Jinghui, ZHENG Xinlei, LI Jiangtao, XU Yiqing, SHI Dajun

关键词:
特高压气体绝缘金属封闭输电线路(GIL);断路器;瞬态恢复电压(TRV);瞬态恢复电压上升率(RRRV);混合输电线路;EMTP-ATP仿真
ultra high voltage (UHV) gas-insulated transmission line (GIL);circuit breaker;transient recovery voltage (TRV);rate of rise of TRV (RRRV);hybrid transmission line;EMTP-ATP simulation