基于数值拉普拉斯逆变换的MMC-HVDC故障电流计算
对模块化多电平换流器型高压直流输电 (MMC-HVDC)系统的故障暂态分析是保护策略精细化设计和设备参数选取的重要依据。为真实反映故障后架空线路上电流行波过程,有必要在分析中引入传输线分布参数模型。首先,对故障阶段的MMC进行合理等效;然后,在复频域下建立直流系统故障等值电路,采用节点分析法求解故障电流,并通过数值拉普拉斯逆变换(NILT)将复频域中获得的分析结果转换为时域响应;最后,将基于NILT的计算结果与电磁暂态仿真结果进行对比验证。结果表明:所提方法具有较高精确度,可以有效反映故障行波的传播特性,对MMC-HVDC系统的保护设计具有积极意义。

标题:
基于数值拉普拉斯逆变换的MMC-HVDC故障电流计算
Calculation of fault current in MMC-HVDC based on numerical inverse Laplace transform

作者:
吴通华,戴魏,李新东,侯小凡,欧阳自强,严正
WU Tonghua, DAI Wei, LI Xindong, HOU Xiaofan, OUYANG Ziqiang, YAN Zheng

关键词:
数值拉普拉斯逆变换(NILT);高压直流输电(HVDC);模块化多电平换流器(MMC);架空输电线;故障电流计算;行波过程
numerical inversion of Laplace transform (NILT);high voltage direct current (HVDC);modular multi-level converter (MMC);overhead transmission line;fault current calculation;traveling wave process
2025-1-23 19:55 上传