MMC桥臂电抗器穿墙套管故障特性及保护策略
针对目前双极柔性直流输电系统模块化多电平换流器(MMC)中桥臂电抗器布置方案存在的故障过流问题,文中分析了桥臂电抗器布置在不同位置对换流器故障电流的影响,并推导了故障电流分量的数学表达式;提出将桥臂电抗器布置在靠近直流连接点的方案,研究表明该方案能够有效限制阀侧接地故障的故障电流上升率,降低故障过电流水平,同时成本增加较少。但桥臂电抗器布置在靠近直流连接点后,现有保护策略不能及时发现桥臂电抗器穿墙套管发生的相间短路故障,会给换流器的安全运行带来隐患,因此文中提出一种桥臂电抗器穿墙套管相间短路保护策略,能有效识别桥臂电抗器穿墙套管相间短路故障。最后通过PSCAD/EMTDC对相关分析进行了仿真验证。

标题:
MMC桥臂电抗器穿墙套管故障特性及保护策略
Fault characteristics and protection strategy of MMC bridge arm reactor wall bushing

作者:
赵文强,侍乔明,王永平,卢宇,王冰倩,常昊添
ZHAO Wenqiang, SHI Qiaoming, WANG Yongping, LU Yu, WANG Bingqian, CHANG Haotian

关键词:
模块化多电平换流器(MMC);桥臂电抗器;穿墙套管;短路故障;桥臂环流;谐波保护
modular multilevel converter (MMC);bridge arm reactor;wall bushing;short-circuit fault;arm circulation current;harmonic protection