返回列表 发布新帖

[电工技术] 特高压直流输电线路电压突变量保护优化

7 0
admin 发表于 2025-1-24 09:00 | 查看全部 阅读模式

特高压直流输电线路电压突变量保护优化
通过特高压工程的直流输电线路接地故障试验发现,当运行阀组数目较多的一极直流输电线路发生接地故障时,另外一极的电压突变量保护可能会发生误动。为了解决此问题,文中首先指出故障行波共模分量的传输速率要小于差模分量的传输速率,共模分量和差模分量到达保护测点处存在一个时间差。其次,分析出电压突变量保护误动的原因是共模分量和差模分量到达保护测点处的时间差大于电压突变量保护的时间定值。再次,提出将共模分量的极性作为识别故障极的判据并据此改进了电压突变量保护。最后,搭建了特高压直流输电实时数字仿真模型,验证了改进方法分析结果的正确性。

标题:
特高压直流输电线路电压突变量保护优化
Optimization of voltage differential protection for UHVDC transmission line

作者:
杨建明,张庆武,王杨正,邹强,王永平
YANG Jianming, ZHANG Qingwu, WANG Yangzheng, ZOU Qiang, WANG Yongping

关键词:
电压突变量保护;共模分量;差模分量;传输速率;时间差;时间定值;极性
voltage differential protection;common-mode;differential-mode;transmission velocity;time difference;setting time;polarity
2025-1-23 19:53 上传