弱电网下并联逆变器稳定性及电能质量治理研究
在新能源发电系统中,通过将逆变器并联接入电网扩大了并网容量。由于电网存在阻抗,降低了逆变器的稳定性,也加大了逆变器对负载中电能质量的治理难度,因此文中对一种弱电网下并联逆变器治理负载中电能质量的问题进行了研究。首先,以H∞重复控制结合电压前馈控制作为电流内环控制策略,分析了弱电网下单台及多台并联逆变器的稳定性能,采用前馈通道串联复数滤波器及前向通道串联超前校正环节的复合策略提高逆变器的稳定性;然后,利用电流检测算法分离负载中的不平衡、谐波及无功电流,实现并联逆变器对不平衡、非线性及无功等负载引起的电能质量问题的治理;最后,在Simulink中进行仿真实验,仿真结果表明在弱电网条件下利用并联逆变器能够对多种负载的电能质量问题进行治理。
标题:
弱电网下并联逆变器稳定性及电能质量治理研究
Stability and power quality control of parallel inverters in weak current network
作者:
张成,赵涛,朱爱华,陶以彬,孙权,曹芸凯
ZHANG Cheng, ZHAO Tao, ZHU Aihua, TAO Yibin, SUN Quan, CAO Yunkai
关键词:
并联逆变器;电能质量;稳定性;电流检测;弱电网;H∞重复控制
parallel inverter;power quality;stability;current detection;weak current network;H∞ repetitive control