基于首末两端环流的电缆交叉互联箱缺陷识别定位方法
长电缆线路交叉互联箱在出现接地、进水、三相相序错误等缺陷时,难以对其进行快速识别和定位。针对交叉互联箱3类典型缺陷,建立长电缆线路交叉互联模型,分析缺陷下环流幅值及相位的变化规律,并对首末两端环流比值与缺陷箱号数的散点数据进行曲线拟合,获得缺陷定位公式,最后通过实例加以验证。结果表明:箱内接地时,缺陷相环流幅值增大,非缺陷相正常;三相相序错误时,两相环流幅值明显增大,另一相环流幅值较小;箱内进水时,各相环流幅值均增大且基本相等。定位公式的拟合度在0.96左右,通过实例验证可确定缺陷箱号数的范围。所提方法不受线芯电流和接地电阻变化的影响,可为长电缆线路交叉互联箱缺陷识别定位提供参考。

标题:
基于首末两端环流的电缆交叉互联箱缺陷识别定位方法
Defect identification and location method of cable cross-bonded box based on head-end circulation

作者:
方春华,郭凯歌,方雯,普子恒,胡冻三,陶玉宁
FANG Chunhua, GUO Kaige, FANG Wen, PU Ziheng, HU Dongsan, TAO Yuning

关键词:
电缆线路;交叉互联箱;护层环流;环流比值;缺陷识别;缺陷定位
cable line;cross-bonded box;sheath circulation;the circulation ratio;defect identification;defect location