基于PDC法的干式套管用胶浸纸绝缘受潮状态评估
为了提取表征胶浸纸(RIP)绝缘受潮状态的特征参量,文中将时域介电响应技术应用于受潮状态评估,并利用极化/去极化电流(PDC)测量法对其进行深入研究。首先在实验室制备不同含水量的RIP绝缘样片并测试获得PDC曲线;然后引入遗传算法和内点法相结合的优化算法,利用Matlab获得扩展德拜模型参数;最后提取2个受潮状态特征参量,即最大时间常数分支的弛豫贡献系数A9和稳定去极化电量Qd-5000。研究结果表明:PDC曲线随含水量的增加整体向上移动;受潮造成RIP绝缘的直流电导率增加,绝缘电阻、吸收比和极化指数显著降低;建立的9支路扩展德拜模型等效电路参数对RIP绝缘受潮状态的反应较为灵敏,A9与含水量呈线性拟合关系;去极化电量对含水量较为敏感,Qd-5000与含水量呈指数拟合关系。

标题:
基于PDC法的干式套管用胶浸纸绝缘受潮状态评估
Evaluation of dampness status of resin impregnated paper insulation for dry-type bushing based on PDC method

作者:
张寒,万保权,胡伟,许佐明,尹朋博,司文荣
ZHANG Han, WAN Baoquan, HU Wei, XU Zuoming, YIN Pengbo, SI Wenrong

关键词:
胶浸纸(RIP)绝缘;极化/去极化电流(PDC);含水量;扩展德拜模型;时域介电响应;受潮评估
resin impregnated paper (RIP) insulation;polarization and depolarization current (PDC);moisture content;extended Debye model;time domain dielectric response;dampness status assessment