电压暂降无法避免且对敏感负荷危害严重,合理配置有限的监测装置可以降低监测成本,并为暂降治理、降低暂降危害提供数据支撑,因此暂降监测装置的优化配置有重要意义。文中针对传统方法忽略了不同区域发生暂降危害程度不一致的问题,提出一种考虑暂降敏感区域监测可靠性和同步相量测量单元(PMU)布点的暂降监测装置联合优化配置模型。该模型以暂降可观为约束条件,以监测装置数目最少、覆盖暂降敏感区域范围最广为目标,进一步配置PMU用于辅助监测电压暂降。此外,采用Zeroin方法提高了暂降域计算的准确性。IEEE 30节点系统仿真表明文中方法实现了监测成本与敏感区域监测能力的平衡,可以保证装置数目最少并对敏感负荷高冗余度覆盖,保障其经济效益。

标题:
考虑敏感区域的电压暂降监测装置优化配置
Optimal configuration of voltage sag monitors considering sensitive areas

作者:
刘海泳,代佰华,朱洪防,何海山,汪颖
LIU Haiyong, DAI Baihua, ZHU Hongfang, HE Haishan, WANG Ying

关键词:
电压暂降;暂降域;Zeroin方法;优化配置;同步相量测量单元(PMU);敏感区域
voltage sag;exposed area;Zeroin method;optimized configuration;phasor measurement unit (PMU);sensitive areas