返回列表 发布新帖

[电工技术] 基于频域介电谱的油纸绝缘套管局部受潮诊断研究

3 0
admin 发表于 2025-1-24 10:30 | 查看全部 阅读模式

基于频域介电谱的油纸绝缘套管局部受潮诊断研究
套管受潮初期多为局部受潮,因此局部受潮的有效诊断可避免套管受潮过程的进一步发展。文中采用频域介电谱(FDS)对套管局部受潮诊断方法进行研究。首先制备梯度含水量油纸绝缘样品,组合形成局部受潮等效试样,并获得其FDS特性。结果表明,局部受潮会形成不同含水量油纸绝缘界面,在FDS曲线中产生界面松弛极化损耗峰,径向局部受潮程度越大,损耗峰幅值越大,并向高频方向移动,因此基于界面松弛极化损耗峰特性可对套管局部受潮进行诊断。利用变压器套管仿真模型验证了文中所提方法的有效性,为变压器套管早期故障预警与诊断提供了新方法。

标题:
基于频域介电谱的油纸绝缘套管局部受潮诊断研究
Partial damp diagnostic method of oil-paper insulating bushing based on frequency domain spectroscopy

作者:
陈晓琳,符小桃,吴乾东,赵浩翔,李元,穆海宝
CHEN Xiaolin, FU Xiaotao, WU Qiandong, ZHAO Haoxiang, LI Yuan, MU Haibao

关键词:
油纸绝缘;高压套管;局部受潮;频域介电谱(FDS);界面松弛极化;故障诊断
oil-paper insulation;high voltage bushing;partial damp;frequency domain spectroscopy (FDS);interface relaxation polarization;fault diagnosis
2025-1-23 19:52 上传