基于主动限流的混合直流输电换相失败抑制策略
针对混合直流输电系统换相失败时冲击电流较大的问题,文中首先推导冲击电流幅值与电压源型换流器(VSC)的关系,明确换相失败时VSC投入的子模块数量是决定冲击电流的关键参数。然后,研究影响电网换相换流器(LCC)换相能力的主要因素,提出基于主动限流的换相失败抑制策略,在VSC调制波中加入直流扰动量和交流扰动系数,从而改变子模块投切方式,抑制换相失败冲击电流的峰值和上升速度。最后,在Matlab/Simulink中搭建两端混合直流输电系统仿真模型,对所提策略在逆变站交流侧不同程度电压下降故障时的有效性进行验证,结果表明,所提策略不仅能限制冲击电流,减小桥臂电流应力,还可有效避免连续换相失败的发生。

标题:
基于主动限流的混合直流输电换相失败抑制策略
Commutation failure suppression strategy of hybrid DC transmission based on active current limiting

作者:
马文忠,李肇远,张奎同,韩嘉,李沐书,么旻蕊
MA Wenzhong, LI Zhaoyuan, ZHANG Kuitong, HAN Jia, LI Mushu, YAO Minrui

关键词:
混合直流输电;换相失败;电网换相换流器(LCC);模块化多电平换流器(MMC);主动限流;最近电平逼近调制
hybrid direct current (DC) transmission;commutation failure;line commutated converter (LCC);modular multilevel converter (MMC);active current limiting;nearest level modulation
2025-1-23 19:52 上传
文件大小:
2.59 MB
下载次数:
60