考虑环境相对湿度和污秽度的零值绝缘子红外检测方法
零值绝缘子红外检测方法因精准、高效、安全等优点得以广泛应用,但其测量结果易受环境相对湿度和污秽度影响。为此,文中首先建立污秽绝缘子串电-热-流场耦合模型,分析零值绝缘子位置、环境相对湿度和污秽度对绝缘子串温度分布的影响;然后提出一种基于相邻温升差的零值绝缘子红外检测方法,并进行试验验证。结果表明:零值的存在会使绝缘子串连续性马鞍型温度分布遭到破坏;绝缘子离回转中心轴越远,温升越小,反之越大,最大温升出现在铁脚与下表面连接处;随着环境相对湿度和污秽度的增加,绝缘子串的整体温升逐渐增加,零值绝缘子与正常绝缘子温升差逐渐变大。试验结果证明了所提方法用于现场零值绝缘子检测的可行性和有效性。

标题:
考虑环境相对湿度和污秽度的零值绝缘子红外检测方法
Infrared detection method of zero value insulator considering relative humidity and pollution degree

作者:
陶玉宁,方春华
TAO Yuning, FANG Chunhua

关键词:
零值绝缘子;相对湿度;温度分布;污秽度;多物理场;红外检测
zero value insulator;relative humidity;temperature distribution;pollution degree;multiphysics;infrared detection