返回列表 发布新帖

[电工技术] 基于故障分量原理的配电网高阻接地故障检测方法

3 0
admin 发表于 2025-1-24 10:30 | 查看全部 阅读模式

基于故障分量原理的配电网高阻接地故障检测方法
配电网中发生高阻接地故障时,短路电流小于传统过流保护的阈值,无法被常规保护装置检测和清除。若不及时消除短路电路,极易演化成严重故障。针对该问题,文中首先分析发生高阻接地故障时配电网的故障分量特征和基于母线处的正序电压故障分量与其相连接的各馈线正序电流故障分量的相位差特征,给出适用于配电网高阻接地故障检测的故障判据。然后,为解决配高阻接地故障检测过程中系统不平衡引起的一系列问题,制定了相应的故障检测启动判据。基于该故障检测判据和启动判据,制定基于故障分量原理的配电网高阻接地故障检测方法。最后,在PSCAD/EMTDC仿真软件中建立含架空线路的中压配电网模型,仿真结果验证了所提高阻接地故障检测方法的正确性。

标题:
基于故障分量原理的配电网高阻接地故障检测方法
High impedance grounding fault detection for distribution networks based on fault component principle

作者:
张凡,牟龙华,陈浩敏,于力,姚森敬
ZHANG Fan, MU Longhua, CHEN Haomin, YU Li, YAO Senjing

关键词:
配电网;高阻接地故障;短路电流;故障检测;故障分量;故障判据
distribution network;high impedance grounding faults;short-circuit current;fault detection;fault component;fault criterion
2025-1-23 19:51 上传