CHB-SRDAB型电力电子变压器损耗分析及效率优化
电力电子变压器(PET)是实现交直流混合配电网电能变换与路由的关键设备,可极大增强电网的灵活性和可控性。现阶段,采用级联H桥(CHB)和串联谐振型双有源桥(SRDAB)的PET因具有模块化结构、效率高等优点而被广泛应用。首先,文中以1台应用于实际工程中的1.5 MW 10 kV AC-750 V DC PET为分析对象,结合实验波形阐述了PET正反向功率流向下开关时瞬态特性的不同,并分析了特性差异的原因;其次,SRDAB整流侧电流只流经二极管,因此通过闭锁其整流侧功率半导体器件,可降低SRDAB开关损耗,从而提高PET效率;最后,在PET工程现场进行实验测试,证明了损耗分析的正确性和效率优化方法的有效性。采用所提方法,PET运行效率可提高约0.2%。
标题:
CHB-SRDAB型电力电子变压器损耗分析及效率优化
Loss analysis and efficiency optimization of CHB-SRDAB type power electronic transformer
作者:
袁晓冬,刘瑞煌,史明明,张宸宇,葛雪峰
YUAN Xiaodong, LIU Ruihuang, SHI Mingming, ZHANG Chenyu, GE Xuefeng
关键词:
配电网;电力电子变压器(PET);串联谐振双有源桥;损耗分析;效率优化;软开关
distribution network;power electronic transformer (PET);series resonant dual active bridge;loss analysis;efficiency optimization;soft switching