返回列表 发布新帖

[电工技术] 苏州同里±10 kV柔性直流配电系统直流故障特性研究

10 0
admin 发表于 2025-1-24 17:00 | 查看全部 阅读模式

苏州同里±10 kV柔性直流配电系统直流故障特性研究
基于苏州同里±10 kV直流配电系统参数,针对直流单极接地和极间短路故障暂态特性进行了研究。采用示范工程系统结构及控制策略,利用PSCAD建立了电磁暂态模型,针对系统交流侧、换流器侧、直流侧和负荷侧进行了故障过电压、过电流研究,分析了接地电阻对直流侧电压和电流的影响。结果表明:系统直流侧发生单极接地故障时,交流侧出现持续直流分量,换流器不闭锁,DC-DC变换器高压侧电容放电;故障接地电阻对直流侧电压、电流影响大;极间短路故障产生严重过电流,将触发换流器过电流保护,导致换流器闭锁;故障电流是产生过电压的重要原因;电感元件两端过电压较大,极间故障对系统交流侧影响较小。

标题:
苏州同里±10 kV柔性直流配电系统直流故障特性研究
Grounding fault on DC side of Suzhou Tongli ±10 kV flexible DC distribution system

作者:
杨景刚,刘洋,苏伟,肖小龙,司鑫尧,张晓荣
YANG Jinggang, LIU Yang, SU Wei, XIAO Xiaolong, SI Xinyao, ZHANG Xiaorong

关键词:
柔性直流;直流配电系统;模块化多电平换流器(MMC);电磁暂态;过电压;直流故障特性
flexible DC;DC distribution system;modular multilevel converter (MMC);electromagnetic transients;overvoltage;DC side fault characteristics
2025-1-23 19:51 上传