柔直电网站内单相接地故障分析及过电压抑制
柔直电网换流站内单相接地故障的电磁暂态过程复杂且易产生过电压,严重影响系统的安全稳定运行。文中将换流站内单相接地故障分成交流故障区和直流故障区,首先采用复合序网络定量分析交流侧过电压机理及零序电压特征。然后,基于换流器控制器方程推导得到故障序分量从交流侧向直流侧传播的规律,得出零序电压是导致直流侧和其他换流站过电压的主要因素。此外,为了抑制直流侧过电压,提出一种零序过电压控制方法,并给出控制器参数的选择方案。最后,基于PSCAD搭建柔直电网仿真模型,仿真结果验证了故障机理推演的正确性及过电压抑制策略的有效性,提升了站内单相接地故障后的安全稳定运行能力。

标题:
柔直电网站内单相接地故障分析及过电压抑制
Single-phase-to-ground fault analysis and overvoltage suppression in the converter station of flexible DC grid

作者:
李岩,黄豫,潘旭东,袁康龙
LI Yan, HUANG Yu, PAN Xudong, YUAN Kanglong

关键词:
柔直电网;单相接地;故障机理;零序电压;模块化多电平换流器(MMC);过电压抑制
flexible direct current (DC) grid;single-phase-to-ground fault;fault mechanism;zero-sequence voltage;modular multilevel converter (MMC);suppression of overvoltage