基于时频域介电响应混合的绝缘诊断装置
油纸绝缘电力设备绝缘状态的准确诊断与评估对于电力系统的安全稳定运行具有重要的意义。频域介电谱(FDS)法具有包含绝缘信息丰富、抗干扰能力强等优点,但其低频段测试过程需要耗费大量时间,为现场测试与诊断评估带来困难。此外,由于低频段电流幅值较低,极容易受到外界干扰导致测试误差。为了解决低频FDS法测试时间长及精度差的问题,文中采用时域法和频域法混合求解方式,在低频段,运用傅里叶变换将时域极化电流信号变换到频域,从而得到低频段的损耗因数。为解决低频段FDS法及极化与去极化电流(PDC)法电流测量误差大的问题,文中设计了一套基于时频域介电响应混合的绝缘诊断装置,其中线性级联放大器具有高带宽、高电压、低谐波畸变率的优点;微电流测量电路采用对称差分结构,可有效抑制温度和工频干扰的影响。最后,通过对变压器油纸绝缘套管模型进行实验测试,验证了该装置测量的准确性。

标题:
基于时频域介电响应混合的绝缘诊断装置
The insulation diagnosis device based on the hybrid time and frequency domain method

作者:
汪亮,云浩,李洋,高轩,马回明,张大宁
WANG Liang, YUN Hao, LI Yang, GAO Xuan, MA Huiming, ZHANG Daning

关键词:
介电响应;频域介电谱;时频域转换方法;油纸绝缘;绝缘诊断;变压器套管
dielectric response;frequency domain spectroscopy;time-frequency domain conversion method;oil paper insulation;insulation diagnosis;transformer bushing