10 kV电缆中间接头典型施工缺陷的电场及局放特性研究
电力电缆故障多发生于中间接头位置,而施工缺陷是引发中间接头故障最主要的原因。为评估电缆中间接头典型施工缺陷的危害性,文中建立电缆中间接头三维有限元模型,分析电缆中间接头存在硅脂涂抹不均匀、主绝缘划伤和接头受潮3种施工缺陷时的电场分布规律,探究不同缺陷位置与场强之间的关系,并搭建工频交流电压局放试验平台对试样进行局放试验。结果表明:硅脂涂抹不均匀时,空气间隙在应力锥周围造成的电场畸变程度最严重;远离应力锥时,场强逐渐减小。主绝缘划伤时,电场畸变最为严重,空气间隙在外半导切断处场强最大。接头受潮后,当水膜位于应力锥附近时,电场畸变程度最为剧烈。相同加压条件下,接头受潮、硅脂涂抹不均匀、主绝缘划伤3种缺陷造成局部放电的次数依次增加。

标题:
10 kV电缆中间接头典型施工缺陷的电场及局放特性研究
Electric field and local discharge characteristics of typical construction defects of 10 kV cable intermediate joint

作者:
陶玉宁,陈皇熹,赵国伟,方春华
TAO Yuning, CHEN Huangxi, ZHAO Guowei, FANG Chunhua

关键词:
电力电缆;中间接头;施工缺陷;接头受潮;电场分布;局部放电
power cable;intermediate joint;typical defects;damp joint;electric field distribution;partial discharge