基于SF6混合气体绝缘性能的设备补气策略研究
随着电力需求的增长和环境保护要求的提高,SF6气体的使用逐渐受到限制。SF6混合气体在一定程度上减少了SF6气体用量,目前已经在电气设备中应用。文中针对SF6混合气体在220 kV气体绝缘组合电器(GIS)中发生泄漏引起的绝缘变化展开研究,通过改变微量的气压值和混合比,探究混合气体的绝缘性能变化,分析气压、混合比因素对工频击穿电压的影响规律,获取各气压下各比例混合气体的绝缘强度曲线图,从而得到保证设备安全稳定运行的补气策略。研究发现,混合气体击穿电压的变化规律呈现出随着压强和混合比的提高,非线性程度增大的特点,并且得到了设备安全运行的混合比和气压的边界值。文中的研究可以为SF6/N2混合气体绝缘设备提供运维规程和技术标准,同时为制定混合气体的检测技术标准奠定基础。

标题:
基于SF6混合气体绝缘性能的设备补气策略研究
Air supply strategy of equipment based on SF6 mixed gas insulation performance

作者:
周倩,柯锟,张晓星,田双双,胡军台,王波
ZHOU Qian, KE Kun, ZHANG Xiaoxing, TIAN Shuangshuang, HU Juntai, WANG Bo

关键词:
气体绝缘组合电器(GIS)运维技术;SF6/N2混合气体;击穿电压;替代气体;补气策略
gas insulated switchgears (GIS) operation and maintenance technology;SF6/N2 mixed gas;reakdown voltage;alternative gas;gas supplement strategy