单相接地故障下MMC入网电流耦合机理分析及小信号建模
电网侧发生单相接地故障会造成交流电压一定程度的跌落,此时可通过注入无功电流使模块化多电平换流器(MMC)系统实现故障下的低电压穿越。但接地阻抗会影响整个系统的拓扑结构,使各序网络之间相互耦合,因此对该条件下MMC系统的建模和稳定性进行分析至关重要。文中首先建立单相接地故障下MMC系统交流侧等效模型,并分析混合注入双序无功电流后的故障穿越过程。然后,基于MMC内部子模块电容电压和桥臂电流的动态特性建立MMC系统的小信号模型,并在分析系统失稳机理的基础上,利用根轨迹法分析阻抗参数和电流耦合对MMC系统小信号稳定性的影响。最后,在PSCAD/EMTDC中搭建21电平MMC仿真模型,仿真结果表明,电网阻抗减小或接地阻抗增大使得系统趋于不稳定,负序无功电流注入使得正序无功电流稳定区域增大。

标题:
单相接地故障下MMC入网电流耦合机理分析及小信号建模
Current coupling mechanism and small signal modeling for MMC under single-line to ground fault conditions

作者:
黄萌,车江龙,查晓明,刘浴霜,盛举
HUANG Meng, CHE Jianglong, ZHA Xiaoming, LIU Yushuang, SHENG Ju

关键词:
模块化多电平换流器(MMC);单相接地;序网络;小信号模型;电流耦合
modular multilevel converter (MMC);single-line to ground;sequence network;small signal model;current couplings
2025-1-23 19:48 上传