局部放电特高频检测校准影响因素研究
局部放电特高频(UHF)法广泛应用于电气设备在线监测,由于UHF信号传递函数的影响因素相当繁复,至今未能实现定量校准。为研究UHF检测技术定量校准的影响因素,分析了典型局部放电源的放电机理,通过试验研究了UHF信号的传播规律以及天线测量特性。研究表明,基于特征参量放电量的UHF检测校准可靠性与放电源有较大关联,电晕放电与悬浮放电的校准曲线更能准确表征设备绝缘缺陷的严重程度,内部气隙放电与沿面放电的准确性则相对较差。UHF信号能量衰减至平稳期所需距离随频率增高而变小,而UHF信号频率变化时不影响传感器在不同角度测量的信号能量衰减变化规律。因此,UHF信号校准必须综合考量具体的放电类型与测量条件。研究结果可为构建UHF校准体系的进一步研究提供参考,对推进UHF法在电力设备故障诊断和绝缘状态评估中的应用具有重要意义。
标题:
局部放电特高频检测校准影响因素研究
Calibration influence factors of UHF partial discharge detector
作者:
刘顺成,向加佳,陈剑,程宇,肖德华,陈全明
LIU Shuncheng, XIANG Jiajia, CHEN Jian, CHENG Yu, XIAO Dehua, CHEN Quanming
关键词:
局部放电;特高频(UHF);信号能量;放电量;传播特性;校准
partial discharge;ultra high frequency (UHF);signal energy;discharge capacity;propagation characteristic;calibration
- 文件大小:
- 5.29 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|