基于零模线模时差的配电网双端行波故障测距
快速、可靠定位配电网单相接地故障是提高配电网供电可靠性的重要技术手段。现有单相接地故障定位技术实用效果较差,过电压时间较长导致电缆相继燃烧的情形屡见不鲜。文中首先分析行波测距技术在配电网单相接地故障定位中的适用性;然后,利用模量分析法分析配电线路单相接地故障时暂态零模和线模行波的故障特征,提出基于零模线模时差的双端行波测距算法;最后,基于配电网仿真模型,对比分析所提算法与现有算法的单相接地故障定位精度,验证所提算法的有效性和优越性。仿真结果表明,所提算法不受过渡电阻影响、无需对时同步且不受行波波头折反射影响,具有较好的工程应用前景。

标题:
基于零模线模时差的配电网双端行波故障测距
Double ended traveling wave fault location in distribution network based on the time difference of zero-mode and line-mode

作者:
胡冰颖,李梅
HU Bingying, LI Mei

关键词:
配电网;单相接地故障;行波测距;线模行波;零模行波
distribution network;single-phase-to-ground fault;traveling wave fault location;line-mode traveling wave;zero-mode traveling wave