变压器油纸绝缘套管受潮缺陷频域介电谱特征
已有研究表明,频域介电谱(FDS)对油纸绝缘受潮缺陷的检测比较灵敏。为了研究变压器油纸绝缘套管受潮缺陷的FDS特征,测试了受潮后套管模型不同静置时间下的介损电压特性和0.001 Hz~1 kHz的介损频率特性。结果表明:在受潮初期,相同试验电压下介损随时间的变化呈现微弱增长趋势,但并不明显,相同时间下,介损随试验电压升高有所增长;在受潮中期,介损随时间的变化呈现明显增长趋势,并在120 h时介损达到峰值;在受潮末期,介损随着时间的增加呈现下降趋势,整个过程介损增量未超过规程规定值,可考虑降低规程规定值。在FDS的低频段0.001~0.01 Hz区间范围内可明显区分受潮套管和不受潮套管,1 mHz介损特征尤其明显。因此建议套管出厂及运行增加FDS低频段测试,利用FDS低频段特征进行套管绝缘诊断。

标题:
变压器油纸绝缘套管受潮缺陷频域介电谱特征
FDS characteristic of damp-affected oil-paper insulation transformer bushings

作者:
张毅涛,齐波,林元棣,沈殷和,吴益明
ZHANG Yitao, QI Bo, LIN Yuandi, SHEN Yinhe, WU Yiming

关键词:
套管;油纸绝缘;受潮;频域介电谱;介质损耗
bushing;oil-paper insulation;damp-affected;frequency domain spectroscopy (FDS);dielectric loss