由于传输走廊紧张,我国架空输电线路建设与输油输气管道常平行或交叉架设。“两线一地”电磁干扰问题、管道安全与防护是热门研究课题,但有关雷击输电线路时临近管道感应过电压的研究较少。文中采用电磁分析软件CDEGS建立简化的杆塔-管道模型,分别针对线路与管道的间距、地质条件及杆塔接地网结构对管道的电磁干扰影响进行仿真,计算分析输电线路杆塔迫近油气管道情况下管道防腐层雷电过电压的影响因素和防护效果,给出管道过电压防护的相关施工建议。研究结果可为输电线路及油气管道“两线一地”综合能源管廊建设和技术改造提供参考。

标题:
输电线路雷击接地散流与附近管道过电压防护研究
Lightning grounding dispersion of transmission lines and overvoltage protection of nearby pipelines

作者:
高晓东,安韵竹,毕斌,牛景光,咸日常,韩正新
GAO Xiaodong, AN Yunzhu, BI Bin, NIU Jingguang, XIAN Richang, HAN Zhengxin

关键词:
雷击散流;管道过电压;间距;地质条件;杆塔接地网
lightning current divergence;pipeline overvoltage;spacing;geological conditions;tower grounding grid