返回列表 发布新帖

[电工技术] 特高压直流输电工程逆变侧控制策略优化设计

9 0
admin 发表于 2025-1-24 09:00 | 查看全部 阅读模式

特高压直流输电工程逆变侧控制策略优化设计
特高压直流输电在电网中的应用越来越广泛,送端电网与受端电网间采用多回直流相连,在一回直流故障时,通过提升其他直流实现功率紧急支援。在受端电网相对较弱的情况下,当需要大幅紧急提升直流功率时,如逆变侧采用传统修正的定熄弧角控制,会出现换相失败的情况。为此,分析了产生换相失败的原因及交流系统强度和提升量对换相失败的影响,并在现有逆变侧控制策略的基础上,提出一种预防换相失败的控制器,通过引入熄弧角测量值,实现熄弧角闭环控制,从而保证换相裕度,避免换相失败。在实时数字仿真系统(RTDS)中进行了试验验证,结果表明,所提策略可解决特高压直流大幅提升功率时的换相失败问题。

标题:
特高压直流输电工程逆变侧控制策略优化设计
Optimal design of inverter side control strategy for UHVDC

作者:
李林,吕彦北,王永平,付广旭,卢东斌
LI Lin, LYU Yanbei, WANG Yongping, FU Guangxu, LU Dongbin

关键词:
直流输电;弱交流系统;紧急提升;换相失败;定熄弧角控制
ultra high-voltage direct current(UHVDC);weak AC system;emergency runup;commutation failure;constant gamma control
2025-1-23 19:44 上传