UPFC系统的变压器差动保护分析
并联变压器和串联变压器是统一潮流控制器(UPFC)的核心交流器件,差动保护作为这两类变压器的主保护,受UPFC特殊的运行工况影响,在不同的运行条件和不同类型的故障下会表现出不同的特性。为分析评估UPFC中各类故障对差动保护的影响,文中以实际UPFC工程的控制系统为基础,讨论了各类故障下可能对并联、串联变压器差动保护灵敏性及可靠性产生影响的因素;根据变压器区内外典型故障的仿真结果,分析了差动保护在此类故障下的行为特征,形成差动保护的适应性分析,验证了保护配置的有效性;从保护设备的角度出发,讨论了阀控制保护与交流继电保护的关系,从防误和防拒两方面为UPFC工程的交流继电保护实施提供技术参考。
标题:
UPFC系统的变压器差动保护分析
Transformer differential protection in UPFC system
作者:
吴奕,顾乔根,崔玉,黄海东,孙仲民,王业
WU Yi, GU Qiaogen, CUI Yu, HUANG Haidong, SUN Zhongmin, WANG Ye
关键词:
统一潮流控制器(UPFC);串联变压器;并联变压器;差动保护;适应性分析
unified power flow controller(UPFC);series transformer;parallel transformer;differential protection;adaptability analysis
- 文件大小:
- 6.77 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|