绝缘操作杆表面状态与沿面放电关系试验研究
绝缘操作杆作为带电作业中的重要操作工具,其是否处于良好的绝缘状态对带电作业人员和设备安全具有重要意义。文中通过不同测量方法检测绝缘操作杆表面存在的典型缺陷,通过电介质谱和沿面放电特性试验对高阻性缺陷检测的有效性进行验证。结果表明:在温度为25 ℃、相对湿度为68.1%的环境中,绝缘操作杆受潮状态下的表面绝缘电阻值比干燥状态下的表面绝缘电阻值下降了60.1%;干燥状态下绝缘操作杆的介质损耗因数小于0.01。利用石墨模拟不同碳化位置对沿面放电电压的影响,通过沿面放电试验可知,当两电极中存在贯通性缺陷时,沿面放电电压会严重下降。基于绝缘操作杆表面电阻或介质损耗特性的绝缘性能评估方法对现场使用的绝缘操作杆绝缘性能评估具有重要工程应用价值。

标题:
绝缘操作杆表面状态与沿面放电关系试验研究
Relationship test of surface state and discharge voltage along the surface of insulated hot stick

作者:
吴田,陈聪,刘磊,黎鹏,杨东
WU Tian, CHEN Cong, LIU Lei, LI Peng, YANG Dong

关键词:
带电作业;绝缘操作杆;表面绝缘电阻;介质损耗;沿面放电
live work;insulating hot stick;surface insulation resistance;dielectric loss;creeping discharge
2025-1-23 19:43 上传