返回列表 发布新帖

[电工技术] 基于最小二乘法的线路录波数据同步及故障测距

12 0
admin 发表于 2025-1-24 12:30 | 查看全部 阅读模式

基于最小二乘法的线路录波数据同步及故障测距
高压输电线路两侧故障录波装置由于自身子时钟存在误差,导致二者采集到的录波数据在时间上不同步,利用该数据进行故障测距的结果精度较差,无法为排除故障提供便利。为了充分利用故障录波数据,需对两端录波数据进行同步处理。文中阐述了目前工程中采用的差流法、相位法和启动时刻对时法的原理及步骤,对其各自的性能进行了对比分析,在此基础上提出一种基于最小二乘法,利用线路参数实现两端录波数据同步的方法,并将其应用于故障测距。通过PSCAD仿真数据和实际故障录波数据的验证可知,利用最小二乘法对故障录波数据进行同步后,故障测距误差降低至1%,大大提升了结果的可靠性和可信性。

标题:
基于最小二乘法的线路录波数据同步及故障测距
Synchronization of line fault recording data and fault location based on least square method

作者:
赵阳,肖仕武,焦邵麟,刘玮
ZHAO Yang, XIAO Shiwu, JIAO Shaolin, LIU Wei

关键词:
时间同步;π型等值电路;故障录波;最小二乘法;故障测距
time synchronization;π type equivalent circuit;fault recording data;the least squares method;fault location
2025-1-23 19:41 上传
文件大小:
4.91 MB
下载次数:
60