分布式电源接入的配电系统多类型无功源出力优化方法
针对分布式电源接入导致配电网电压质量出现问题的情况,文中面向分布式电源和并联电容器等,以有功网损最小化、节点电压偏移量最小化构造多目标函数,构建配电系统多类型无功源出力的多目标优化模型。考虑光伏发电系统和风电机组的无功特性,给出光伏逆变器和双馈电机风力发电向电网输送无功功率的受限范围。考虑变量不越界,双边越界、单边越上界、单边越下界的约束域,构建分布式电源、并联电容器输出或吸收无功功率的约束条件函数。利用基于潮流的灵敏度系数,得到目标函数灵敏度系数的线性化模型。采用两阶段单纯形法对优化问题进行求解,效果良好。以某电网某变电站F20线和F32线组成的三电压等级60节点的配电系统为计算实例,验证了文中模型和算法的可行性和适用性。

标题:
分布式电源接入的配电系统多类型无功源出力优化方法
Multi-type reactive power output optimization method of distribution system with distributed generations

作者:
郭清元,莫超,吴杰康,吴帆,唐惠玲,陈灵敏
GUO Qingyuan, MO Chao, WU Jiekang, WU Fan, TANG Huiling, CHEN Lingmin

关键词:
配电系统;无功源协同运行优化;分布式电源;静止无功发生器(SVG);并联电容器
distribution system;coordinative operation optimization of multiple type reactive power sources;distributed generation;static var generator(SVG);shunt capacitors