返回列表 发布新帖

[电工技术] 110 kV插拔式GIS电缆终端轴向传热分析

7 0
admin 发表于 2025-1-24 12:30 | 查看全部 阅读模式

110 kV插拔式GIS电缆终端轴向传热分析
气体绝缘开关设备(GIS)电缆终端的轴向传热特性对电缆资产的可靠性与利用率均有重要意义。文中建立GIS电缆终端等效热路模型,理论分析其传热特性与载流热点,通过搭建110 kV GIS电缆终端大电流实验平台,激励800~1 200 A稳态负荷电流,量化分析其轴向传热特性与影响范围。结果显示,GIS电缆终端轴向传热程度与载荷大小正相关,当载荷为1 200 A时,至高点温度为93.0 ℃,最大轴向温差可达15.4 ℃,已超过电缆线路的额定载流量。分析表明,GIS电缆终端轴向传热明显,其影响范围为尾管后1 m左右,顶推弹簧截面处的导体为温度至高点,环境温度对GIS电缆终端与电缆本体影响权重等同并呈线性规律。研究结果可为电力调度及运行维护部门评估电缆线路载流量提供参考。

标题:
110 kV插拔式GIS电缆终端轴向传热分析
Assessment on axial heat transfer of 110 kV plug-in GIS cable terminal

作者:
许鹏飞,杨帆,刘刚,朱宁西,王振华,张敏
XU Pengfei, YANG Fan, LIU Gang, ZHU Ningxi, WANG Zhenhua, ZHANG Min

关键词:
气体绝缘开关设备(GIS)电缆终端;载流量;热路;高压电缆;轴向传热
gas insulated swithgear(GIS) cable terminal;ampacity;thermal circuit;cable;axial heat conduction
2025-1-23 19:41 上传