支撑式管母线安装温度对其安全温变范围影响研究
温变应力已成为危害变电站支撑式管母系统结构安全的主要因素之一,基于硬管母绝缘子的结构应力约束,文中研究了硬管母系统安装温度对其运行温变允许范围的影响。基于ABAQUS搭建了变电站支撑式管母系统有限元仿真模型,分高温与低温两类情景开展了传统1/2安装法的管母系统温变结构应力仿真,建立了温变与应力之间的量化拟合数学模型,针对高温、低温安装均不利于管母运行允许温变结论,给出了考虑安装温度的支撑式管母滑动金具安装位置计算方法及工程应对策略。研究成果可为变电站硬管母系统的工程安装和安全运行提供指导,具有工程应用价值。

标题:
支撑式管母线安装温度对其安全温变范围影响研究
Influence of installation temperature on the safe temperature variation range of supporting tube bus

作者:
李信,张锐,洪海程,郭振标,叶青,沈小军
LI Xin, ZHANG Rui, HONG Haicheng, GUO Zhengbiao, YE Qing, SHEN Xiaojun

关键词:
变电站;支撑式管母;建模仿真;安装温度;温变范围
substation;supporting tube bus;modelling and simulation;installation temperature;temperature variation range