返回列表 发布新帖

[电工技术] 基于正序电压变化量的故障电压暂降源定位算法

4 0
admin 发表于 2025-1-24 10:00 | 查看全部 阅读模式

基于正序电压变化量的故障电压暂降源定位算法
随着越来越多敏感负荷接入电网,由电压暂降问题直接及间接带来的经济损失日趋严重。在各类电压暂降中,故障引发的电压暂降占比最大,对其进行准确定位是高效治理电网故障的必要前提。文中针对故障型暂降源提出一种基于正序电压变化量的定位方法,基于发生故障时各监测点的正序电压分布特性,建立监测点信息库和各支路故障距离定位模型;然后基于马氏距离与Pearson相关系数定义相似度指标,利用信息库匹配的方法对故障所在支路进行初选;最后采用遗传算法对最优故障距离目标函数进行寻优,定位故障源。利用IEEE 14节点仿真系统对所提方法的有效性与准确性进行了验证。

标题:
基于正序电压变化量的故障电压暂降源定位算法
Fault source location method for distribution network based on positive sequence voltage

作者:
戴锋,刘贞瑶,李丹奇,沙浩源,陈轩,郑建勇
DAI Feng, LIU Zhenyao, LI Danqi, SHA Haoyuan, CHEN Xuan, ZHENG Jianyong

关键词:
故障定位;正序电压;马氏距离;Pearson相关系数;遗传算法
fault location;positive sequence;Mahalanobis distance;Pearson correlation coefficient;genetic algorithm
2025-1-23 19:40 上传