双回线GIL感应电流快速释放装置控制策略研究
双回线气体绝缘输电线路(GIL)管廊段内部接地故障时故障点持续的感应电流可能导致管廊击穿。文中分析了双回线GIL管廊段内部产生感应电流、电压的机理和危害,结合双回线GIL管廊安装大差和小差的保护配置特征,提出通过判别GIL管廊段小差的动作行为、线路两侧运行状态和释放装置位置,实现GIL管廊段内部故障断路器切除后经延时感应电流快速释放装置自动合闸的控制策略,避免人工操作合闸。针对释放装置合闸不成功情况,采集故障线路大差保护的选相动作结果判别出故障相合闸失灵情况,提出合闸失灵告警策略和故障相合闸失灵联跳正常运行线的合闸失灵动作策略。根据所提合闸控制策略和合闸失灵策略开发自动控制装置并进行实时数字仿真(RTDS)试验,试验结果表明在不同工况下该控制系统均能可靠动作,从而尽可能地降低感应电流导致GIL管廊击穿的风险。

标题:
双回线GIL感应电流快速释放装置控制策略研究
Control strategy of inductive current rapid release device for GIL with double-circuit lines

作者:
王玉龙,徐渊,赵青春,谈浩,徐海洋,张宇驰
WANG Yulong, XU Yuan, ZHAO Qingchun, TAN Hao, XU Haiyang, ZHANG Yuchi

关键词:
气体绝缘输电线路(GIL);感应电流;释放装置;合闸控制;失灵
gas-insulated line(GIL);induced current;release device;closing control;closing failure